Hallo zusammen,

ich habe eine Simotion D 425-2 ( 6AU1 425-2AD00-0AA0 ) mit der Firmware 5.4
Mit dieser möchte ich per DP/DP Koppler Daten zu einer S7-300 aufbauen.
DP/DP Koppler ist auf beiden Seiten projektiert und geladen, er läuft auch ohne Busfehler,
aber wie spreche ich die Ausgangsworte / Bytes an?
1674642187956.png

Bei allen Adressen über EB/AB 63 kommt die Fehlermeldung 6021 "Byteoffset für Variable xy im Prozessabbild nicht unterstützt.
1674642527130.png

Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke für jegliche Unterstützung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich nutze da meist symbolisch (I/O Tabelle ; Symbol anlegen, adresse eingeben)
Das ging aber schnell. Ja, das habe ich gelesen aber ich finde die I/O Tabelle nicht. Wo finde ich diese? Ist das bei Adressliste?

PS:
Ich arbeite mit Scout V5.4.3
 
Ich nehme alles zurück. Klar, ich habe die falsche Adresse eingegeben. Peinlich. Mir war nicht klar,
dass nur Adressen akzeptiert werden, die auch projektiert sind.

Danke Christoph für den Gedankenanstoß. Jetzt kann es wieder weitergehen.
 