Hallo zusammen,
ich habe einen alten SIMOVERT Masterdrives 6SE7022-1EP60Z der in einen Prüfstand eingebaut ist.
Jetzt gibt es aktuell einen Prüfling der durch den Servomotor mechanisch beschädigt werden kann.
Jetzt wollen wir den Strom des Servomotors begrenzen.
Ich kann auch unter dem Parameter r004 Ausgangstrom den ist Strom beobachten
Und im Parameter P128 Imax den maximalen Strom begrenzen.
Jetzt hätte ich allerdings erwartet das der Servo bei überschreiten des P128 Imax in Störung geht und abschält.
Das würde uns schon genügen.
Aber aktuell bleibt der Servomotor einfach stehen und wird weiterhin mit dem Imax bestromt.
Wie bekomme ich den SIMOVERT Masterdrives dazu bei überschreiten des Imax in Störung zu gehen und abzuschalten?
Danke