Sinamics G120 Antriebsdatensatz

Sinamics250

Level-2
Beiträge
24
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend Freunde der Antriebstechnik,
Ich habe ein Prüffeld gebaut um Motoren laufen zulassen.
Der Umrichter ist ein G120 PM240-2. Die Control Unit ist eine Cu240-E2 PN.
Der Umrichter wird mit einen Analog Sollwert versorgt. Die Ansteuerung ist über Digitaleingänge.
Jetzt wollte Ich über zwei Digital dem Umrichter sagen das dieser einen 230V oder 400V Motor angeschlossen hat.
Ich habe versucht mit den Antriebsdaten Sätzen zu arbeiten. Bin aber anscheinend zu blöde.
Ich habe versucht im Datensatz 1 den Motor mit 230V Nennspannung anzugeben und im Datensatz 2 den 400V Motor.
Aber leider ersetzt er im anderen jeweils anderen Datensatz die Spannung durch die zuletzt eingegebene.
Leider habe Ich keine Anleitung dazu gefunden. Die Hilfe bringt mich auch nicht wirklich weiter.
Kann mir da jemand Tipps geben wie Ich dort zu einem vernümpftigen Ergebnis komme.
Sonst muss Ich jedes mal über das IOP die Motordaten ändern was nervig ist.

Schönen Abend euch noch.
 
Es gibt einmal einmal CDS (Command Data Set) und DDS (Drive Data Set). Du müsstest für deinen 2. Motor einen einen neuen DDS anlegen und auf diesen dann umschalten. Ich denke mal du hast nur den CDS Datensatz umgeschaltet.
 
Zurück
Oben