TIA Sinumerik ONE keine Online Verbindung mit TIA V19

MWL-100

Level-2
Beiträge
26
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profis,
Bekomme an einer Sinumerik ONE (NCU 1740) keine Online Verbindung mit meinem Notebook über TIA V19.
Maschine wurde 2024 fertiggestellt. Habe den Kunden nun nach Monaten besucht gleiche IP war noch im Notebook aktiviert, aber er findet
beim Suchlauf IP,s von NCU1740, MCP2400 und Touch-Monitor, aber nicht PLC CPU. Woran kanns liegen? Danke.
Bis dann
Martin
 
Was sagt dir Proneta/Sinec Pni/ein beliebiger IP Scanner? Sind die Teilnehmer dort wo du sie erwartest laut IP Adressen Liste?

Verschiedene Netze/Subnetze? Wie ist die Maschine beim Kunden ins Netz integriert worden? Was sagt das Display der Steuerung?
 
Randnotiz:
Das Notebook kann zum Glück seit einigen Jahren auf dhcp bleiben.. Tia Portal weißt der Schnittstelle von deinem System schon eine passende Adresse zu
 
Meine ET200SP (IM155-6PN/2HP) hängt an X150-P1 IP 192.168.0.1.
die NC1740, MCP2400 und ITC 200 V3 hängen alle an X120 IP 192.168.214.1
 
mit welcher Schnittstelle ist der Rechner (auf dem TIA ist) verbunden ?
X120 dann macht DHCP keinen Sinn
X127 da macht DHCP Sinn (funktioniert ber nicht mit WIN 11 24HXX )
und lass die finger vom Subnetz das passt so.
 
X150 ( NCU1740, MCP2400, ITC2000,IPC) und X120 (ET200SP) sind natürlich nicht verbunden, eigenständige Netze, habe aber mein
Notebook mal auf X150 oder X120 angeschlossen, natürlich beim Notebook Änderung der jeweiligen IP.
 
Zurück
Oben