Herausforderung:
Zur Gewährleistung eines definierten Zustands nach einem Spannungsausfall, werden sicherheitsgerichtete Werte in einer fehlersicheren Steuerung nicht remanent gespeichert.
Anwendungen, die zur Ausführung ihrer Funktionen auf historische Sicherheitswerte angewiesen sind, können nach einem Spannungsausfall ihre Funktion nicht mehr aufnehmen, wenn für diese keine remanenten Daten zur Verfügung stehen.
Lösung
Durch die Interaktion zwischen dem Sicherheitsprogramm (F-Programm) und dem Standard-Anwenderprogramm einer SIMATIC F-CPU wurde ein sicheres Codierverfahren entwickelt, das remanent zu speichernde Werte zuverlässig im Standard absichert. Dieses Verfahren erfüllt die Anforderungen von SIL 3 nach IEC 62061 sowie PL e nach EN ISO 13849-1 .