Hallo zusammen,
ich hätte als Anfänger mal eine kleine Frage zur Betrachtung einer Verschaltung von Schutztürschaltern.
Die Maschine ist so bereits mehrfach gebaut. Bei dieser Maschine sind laut C-Norm für die Schutztürverschaltung
Kategorie 1 und ein PL=c gefordert.
Hier sind drei Schutztürschalter in Reihe mit jeweils einem Öffner auf eine Sicherheitssteuerung verdrahtet.
Hersteller der Schutztürschalter gibt einen B10d von 2.000.000 an. Schalthäufigkeit wäre 1040 Zyklen/a.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich aus den drei Schutztürschaltern jeweils ein Subsystem mache der PL der
Sicherheitsfunktion herabgestuft wird da mehr wie zwei mal PL=c in der Sicherheitsfunktion vorkommt.
Ist es zulässig oder wäre es richtig die drei Kontakte innerhalb eines Subsystems darzustellen?
Somit hätte ich nur noch ein Subsystem mit PL=c in meiner Sicherheitsfunktion.
Siehe hierzu angehängtes Bild.
ich hätte als Anfänger mal eine kleine Frage zur Betrachtung einer Verschaltung von Schutztürschaltern.
Die Maschine ist so bereits mehrfach gebaut. Bei dieser Maschine sind laut C-Norm für die Schutztürverschaltung
Kategorie 1 und ein PL=c gefordert.
Hier sind drei Schutztürschalter in Reihe mit jeweils einem Öffner auf eine Sicherheitssteuerung verdrahtet.
Hersteller der Schutztürschalter gibt einen B10d von 2.000.000 an. Schalthäufigkeit wäre 1040 Zyklen/a.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich aus den drei Schutztürschaltern jeweils ein Subsystem mache der PL der
Sicherheitsfunktion herabgestuft wird da mehr wie zwei mal PL=c in der Sicherheitsfunktion vorkommt.
Ist es zulässig oder wäre es richtig die drei Kontakte innerhalb eines Subsystems darzustellen?
Somit hätte ich nur noch ein Subsystem mit PL=c in meiner Sicherheitsfunktion.
Siehe hierzu angehängtes Bild.