Musst du ja nicht. Kannst natürlich auch alle Taster in die Berechnung rein, das wird dein System nicht schlechter und nicht besser machen. Ist halt Copy&Paste-Arbeit.
Anhang anzeigen 61214
Interessant wird es so ab dem 10. Taster, wo im vorliegenden Beispiel SIL 3 / PLe verlassen wird und auf SIL 2 / PLd herabgestuft wird.
Anhang anzeigen 61212
Aber wir sehen die Sache so: wenn ein Not-Halt-Befehlsgerät betätigt wird, wird der Meldekreis sicher unterbrochen und die Anlage in den sicheren Zustand überführt. Ab diesem Augenblick
ist der Meldekreis unterbrochen - egal wie viele Befehlsgeräte da drin hängen und egal welcher betätigt worden ist.
Zum Testen wie gesagt werden sie einzeln und jeweils aus dem Bereit-Zustand aus betätigt.