Hallo Zusammen,

ich nutze eine Siwarex WP351 mittels ET200 SP HA, ich habe im CFC alles verschaltet, Baugruppentreiber meldet keinen Fehler, soweit alles in Ordnung.
Ich habe allerdings das Problem, das ich das Faceplate nicht angebunden bekomme, das Faceplate öffnet sich Nichtmals beim anklicken.


Ich habe das ganze in einen Einzelarbeitsplatz Projekt reproduziert und es funktioniert einwandfrei, ich weiß der Fehler sitzt vor der Maschine, aber ich stehe gerade auf den Schlauch und weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll.
 
ich würd mal schaun, was z.B. bei nem funktionierenden Messwertobjekt anders ist als bei dem Siwarexobjekt...
Theoretisch sollte das Konzept ja identisch sein, es sei denn, die Siwarexentwickler haben sich was eigenes ausgedacht...

Also auf ner ESOS-Singlestation funktionierts aber auf nem OS-Client nicht? Funktionierts bei Bedienung direkt auf dem OS-Server?
Hört sich irgendwie nach nem Problem mit den Serverpräfixen an oder mit den Serverpackages.
Mit Baugruppentreibern hat das jedenfalls nichts zu tun...

Evtl. mal ne Supportanfrage stellen.
 
ich würd mal schaun, was z.B. bei nem funktionierenden Messwertobjekt anders ist als bei dem Siwarexobjekt...
Theoretisch sollte das Konzept ja identisch sein, es sei denn, die Siwarexentwickler haben sich was eigenes ausgedacht...

Also auf ner ESOS-Singlestation funktionierts aber auf nem OS-Client nicht? Funktionierts bei Bedienung direkt auf dem OS-Server?
Hört sich irgendwie nach nem Problem mit den Serverpräfixen an oder mit den Serverpackages.
Mit Baugruppentreibern hat das jedenfalls nichts zu tun...

Evtl. mal ne Supportanfrage stellen.

Ich depp habe vergessen die AddOn Library auf der OS zu installieren und dementsprechend waren die .PDL und .EMF nicht greifbar. fehlenden Dateien dann einmal händisch verteilt in den GraCS.
 