Hallo zusammen,
bei einem Projekt soll ein Siwarex Modul an einer ET 200SP eingebunden werden. Nachdem ich die Hardware soweit vorbereitet und eingespielt habe, bekomme ich in der Diagnose die Meldung "Modul nicht erreichbar / Nicht gesteckt". Als Abhilfe soll man die Verdrahtung der Wägezelle und Spannungsversorgung kontrollieren.
Dies habe ich natürlich gemacht. Besonders kurios ist, dass beim Testaufbau im Büro das ganze einwandfrei funktioniert hat, der einzige Unterschied der mir aktuell noch einfällt ist, dass im Büro eine IM155-6PN HF statt wie beim Kunden eine IM155-6PN ST verbaut ist.
Auch kann man keine unterschiedlichen Versionen des Moduls in der Hardware angeben.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Verwendet wird eine 1515F mit TIA V14 SP1.
Im Bild sieht man das eingebaute Modul samt vorweihnachtlichen LEDs. Laut Beschreibung im Handbuch sehe ich hieran kein Problem, mal abgesehen von der Justage.

Gruß Jens
bei einem Projekt soll ein Siwarex Modul an einer ET 200SP eingebunden werden. Nachdem ich die Hardware soweit vorbereitet und eingespielt habe, bekomme ich in der Diagnose die Meldung "Modul nicht erreichbar / Nicht gesteckt". Als Abhilfe soll man die Verdrahtung der Wägezelle und Spannungsversorgung kontrollieren.
Dies habe ich natürlich gemacht. Besonders kurios ist, dass beim Testaufbau im Büro das ganze einwandfrei funktioniert hat, der einzige Unterschied der mir aktuell noch einfällt ist, dass im Büro eine IM155-6PN HF statt wie beim Kunden eine IM155-6PN ST verbaut ist.
Auch kann man keine unterschiedlichen Versionen des Moduls in der Hardware angeben.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Verwendet wird eine 1515F mit TIA V14 SP1.
Im Bild sieht man das eingebaute Modul samt vorweihnachtlichen LEDs. Laut Beschreibung im Handbuch sehe ich hieran kein Problem, mal abgesehen von der Justage.

Gruß Jens