Hallo Leute,
wollte über den Analogeingang eine Spannung von 3 bis 8 Volt einlesen und auf ein Wert von 150 bis 240 skalieren.Hab einen Skalierbaustein in AWl geschrieben.Aber leider funktioniert er nicht richtig.Ich kann keinen Fehler finden.Vielleicht könnt ihr mir helfen.:razz:
	
	
	
		
Hier die Beschaltung des FB.
	
		
			
		
		
	
				
			wollte über den Analogeingang eine Spannung von 3 bis 8 Volt einlesen und auf ein Wert von 150 bis 240 skalieren.Hab einen Skalierbaustein in AWl geschrieben.Aber leider funktioniert er nicht richtig.Ich kann keinen Fehler finden.Vielleicht könnt ihr mir helfen.:razz:
		Code:
	
	      L     #Analogeingang
      DTR   
      T     #AnalogeingangReal
      L     #Xmax
      ITD   
      DTR   
      T     #ObergrenzeEinReal
      L     #Xmin
      ITD   
      DTR   
      T     #UntergrenzeEingangReal
      L     #YmaxNormierung
      L     #YminNormierung
      -R    
      T     #ErgebnisY
      L     #ObergrenzeEinReal
      L     #UntergrenzeEingangReal
      -R    
      L     #ErgebnisY
      /R    
      L     #AnalogeingangReal
      *R    
      T     #Ergebnis 
	 
  
			 
  
 
		 
 
		 .
. y2-y1)/(x2-x1)*Ai
y2-y1)/(x2-x1)*Ai