[SOLVED] Insys - icom Datasuite - OPC UA BadNoMatch

trobo

Level-2
Beiträge
452
Reaktionspunkte
170
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin zusammen,

hat von euch schon jemand mit der Insys icom DataSuite, im speziellen mit dessen OPC UA Server / Client, gearbeitet?
Ich versuche derzeit 2x ECR300 miteinander (einer ist OPC UA Server, der andere Client) zu verheiraten, jedoch scheitert es aktuell bei der verschlüsselten Verbindung.

Unverschlüsselt reden beide erfolgreich und es können die Datenpunkte angesprochen werden.

2023-06-04 18:16:25.243 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:25.242 [opcuacd] Found server certificate. Try to save certificate to IDS, Status: Good_
2023-06-04 18:16:25.249 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:25.245 [opcuacd] Found matching OpcUa endpoint_
2023-06-04 18:16:25.262 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:25.261 [opcuacd] opcuaDev1: Connecting to opc.tcp://ids:4840_
2023-06-04 18:16:25.274 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:25.272 [opcuacd] opcuaDev1: BeginConnect to opc.tcp://ids:4840 failed (BadNoMatch)_
2023-06-04 18:16:40.287 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:40.285 [opcuacd] opcuaDev1: Connecting to opc.tcp://ids:4840_
2023-06-04 18:16:40.305 [console_icom_data_suite] 2023-06-04 18:16:40.300 [opcuacd] opcuaDev1: BeginConnect to opc.tcp://ids:4840 failed (BadNoMatch)_

Mit dem Fehlercode komme ich leider über die hiesigen Suchmaschinen auch nicht weiter, meine Hoffnung ist, dass bereits jemand von euch damit (erfolgreich) gearbeitet hat.

Der Fehler heißt ja soviel wie "The requested operation has no match to return.", dachte also daran, dass eventuell die Namespaces oder der Browse Weg falsch sind, da es unverschlüsselt Allerdings klappt, muss es ja etwas mit dem SSL zu tun haben....

Gruß
 
Ahoi hier die Lösung:

Der Teufel steckt im Detail!
Ich hatte beim Ausstellen des OPC UA Client-Zertifikats nicht aufgepasst, ob es auch auf das richtige CA Zertifikat aufbaut. (hatte mehrere identisch klingende in meiner Liste...)

Details gerne auf Anfrage.
 