Hallo Zusammen,
Habe hier ein Beckhoff CE Panel und soll die dynamische Sprachumschaltung mit XML machen.
Dies funktioniert auch problemlos.
Leider speichert er die gewählte Sprache nicht ab und bei einem Neustart
muss Sie zuerst wieder gewählt werden.
Gibt es eine Variante den "INTERN LANGUAGE" Befehl aus dem Programm (zB beim initialisieren) zu machen?
 
Hallo,
machst Du denn das Panel einfach nur stromlos oder per Betriebssystem Reset? Alternativ vielleicht die interne Variable "CurrentLanguage" mit dem Sprachauswahlstring setzen.

Viele Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Besten Dank,
mit CurrentLanguage hats geklappt.
Musste einfach noch die Daten mit FB_WritePersistentData
schreiben da ich keinen Reset mache, sondern den Power wegschalte.
 