Ich würde im AWL Editor mal rechts auf den Operant M1.1 klicken => Gehe zu => Verwendungsstelle.
Dort auch "überlappende Zugriffe" zuschalten und schauen, an welcher Stelle noch auf den M1.1
geschrieben wird ( oder MB1, MW1, MD1 )
Vermutlich wird der Merker nach dem Baustein, wo er immer auf 1 ist noch einmal beschrieben.
Somit wechselt er seinen Status in dem anderen Baustein.
Dort auch "überlappende Zugriffe" zuschalten und schauen, an welcher Stelle noch auf den M1.1
geschrieben wird ( oder MB1, MW1, MD1 )
Ich verstehe nicht wie es in einem Baustein Null und im anderen Eins sein kann
Vermutlich wird der Merker nach dem Baustein, wo er immer auf 1 ist noch einmal beschrieben.
Somit wechselt er seinen Status in dem anderen Baustein.