Hallo Leuts,

hat vieleicht jemand einen Steckerbelegung für die Anschchaltbauguppe IM 316 CPU 100.

Wäre super wenn mir jemand helfen könnte da mein Projeckt an dem blöden Kabel scheitert.

Ich danke für eure Antworten schon mal im Voraus.

tschau Ronny
 
Im316

Hallo Ronny,
diese Angaben habe ich bei den Siemens-FAQ's gefunden:

FRAGE: Was ist bei selbskonfektionierten IM316-Verbindungskabeln zu beachten?

- 15 poliges geschirmtes Kabel verwenden
- maximale Leitungslänge 10 m
- beidseitig 15 polige Stiftleiste
- Verdrahtung Stiftleiste zu Stiftleiste 1:1
- Steckergehäuse mindestens metallisiert
- leitende Verbindung zwischen Leitungsschirm und Steckergehäuse

Gruss Andi F
 