Hallo,

kann mir jemand bitte die Befehle "XF" und "P" erklären, habe schon alle Handbücher durchsucht, finde
leider nichts.

A DB 20
L DW 102
L DW 104
XF
T DW104
L KF +0
T DW102
P 103.15
SPB =M001
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand bitte die Befehle "XF" und "P" erklären, habe schon alle Handbücher durchsucht, finde
leider nichts.

A DB 20
L DW 102
L DW 104
XF
T DW104
L KF +0
T DW102
P 103.15
SPB =M001
A DB 20Arbeite (Öffne) Datenbaustein 20
L DW 102Lade Datenwort 102 in AKKU1
L DW 104Lade Datenwort 104 in AKKU1 (Inhalt AKKU1 wird in AKKU2 verschoben)
XFMultipliziere (Festpunktzahl)
T DW 104Transferiere in Datenwort 104
L KF+0Lade Festpunktzahl +0
T DW 102Transferiere in Datenwort 102
P 103.15Prüfe Datenbit 103.15 (auf True)
SPB =M001Sprung bedingt zu Marke001

Somit müsst das eine S5 130U, S5 135U oder S5 155U sein ;)
 