Anfangswert: Wert außerhalb des zulässigen Bereichs: [2..2147483647]
Einen Parameter "Anfangswert" gibt es nur in den Betriebsarten "Einmaliges Zählen" und "Periodisches Zählen" bei Hauptzählrichtung "rückwärts".Kanal 2 und 3 sind deaktiviert
Was hat sich Siemens dabei gedacht? Oder ist es einen Bug?.. Diesen auf 2 gesetzt und schon geht es ...
In Step7 V5.5 SP4 ist es ebenso, daß Startwert/Endwert nicht 0 sein dürfen, sondern nur 2..2147483647ich habe jetzt bei Kanal 0 eine Zählrichtung (vorwärts) vorgegeben. Dann kommt eine Maske mit Anfangswert. Diesen auf 2 gesetzt und schon geht es. Ist aber komisch, da es im Step 7 anderst funktioniert hat.