Du brauchst die Software "PROSYS" (DOS).
Und du brauchst ein natives DOS (eventuell noch bis Windows ME) um dieses PG betreiben zu können.
Unter einem neueren Windows oder einer Virtualisierung wirst du das nicht zum Laufen bekommen.
Was ich mich noch so erinnern kann, ist "die Schwarze" etwa um 1995 herum durch "die Blaue" (2000er Reihe) abgelöst worden.
Oder ist das grundsätzlich ein Hardware Problem?
Welche Funktion hat die Pufferbatterie?
Es könnte (vermutlich sogar) auch ein Hardware Problem sein.
Eventuell einmal versuchen das Netzteil und die CPU zu tauschen.
Die Pufferbatterie "puffert" das RAM bei einem Ausfall der Versorgungsspannung.
Theoretisch ist es auch möglich, das Programm nur ins RAM zu übertragen, praktisch wird es allerdings im EEPROM gespeichert und ist somit gegen einen Spannungsausfall auch bei leerer Pufferbatterie geschützt.
Im Normalfall werden im gepufferten RAM Parameter abgelegt, welche durch den Betreiber veränderbar (z.B. über ein Panel) sind. Es kann aber auch sein, dass hier nichts wichtiges drinnen liegt, was bei einem Spannungsausfall verloren gehen kann.
Weiß zwar nicht ob es noch aktuell ist, aber eventuell könntest du das hier brauchen:
http://www.sps-forum.de/showthread.php/47963-B-amp-r-brkaol5-1