P
Plan_B
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
PROFIdrive Stopp-Modi
• Ramp Stop (AUS1) - STW1 bit 0 = 0
– Der Antrieb fährt mit der am Antrieb einstellbaren Verzögerung auf
Geschwindigkeit Null.
– Der Stoppvorgang kann unterbrochen und der Antrieb wieder zugeschaltet
werden.
– Nach Anhalten erfolgt eine Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltbereit.
• Coast Stop (AUS2) - STW1 bit 1 = 0
– Der Antrieb geht sofort nach Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltsperre.
– Der Antrieb wird spannungsfrei geschaltet und trudelt aus.
• Quick Stop (AUS3) - STW1 bit 2 = 0
– Der Antrieb fährt mit der am Antrieb einstellbaren Momentengrenze auf
Geschwindigkeit Null.
– Der Stoppvorgang ist nicht unterbrechbar.
– Nach Anhalten erfolgt eine Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltsperre
• Ramp Stop (AUS1) - STW1 bit 0 = 0
– Der Antrieb fährt mit der am Antrieb einstellbaren Verzögerung auf
Geschwindigkeit Null.
– Der Stoppvorgang kann unterbrochen und der Antrieb wieder zugeschaltet
werden.
– Nach Anhalten erfolgt eine Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltbereit.
• Coast Stop (AUS2) - STW1 bit 1 = 0
– Der Antrieb geht sofort nach Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltsperre.
– Der Antrieb wird spannungsfrei geschaltet und trudelt aus.
• Quick Stop (AUS3) - STW1 bit 2 = 0
– Der Antrieb fährt mit der am Antrieb einstellbaren Momentengrenze auf
Geschwindigkeit Null.
– Der Stoppvorgang ist nicht unterbrechbar.
– Nach Anhalten erfolgt eine Impulslöschung und der Status wechselt auf
Einschaltsperre