TIA Struktur bei F-Programmierung

S7Anfänger

Level-2
Beiträge
291
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich programmiere zum ersten mal eine F-Steuerung und versuche mich in alles etwas rein zu lesen. Jetzt habe ich dazu mal eine Frage:
In den Programmbausteinen ist Standardmäßiger F-OB (FOB_RTG1) der dann den Main-Safety-Block (Main_Safety_RTG1 [FB1]) aufruft.

Jetzt habe ich einen F-FB-Not_Halt erstellt, den ich dann nachher im Aufruf mit meinen E/A´s beschalte. Aber wo rufe ich diesen auf? Im F-OB oder im Main-Safety-Block?
Im Safety Handbuch von Siemens habe ich auch einen schematischen Aufbau gefunden. Daraus schließe ich, das der F-OB den Main-Safety-Block aufruft und der wiederum meinen F-FB-Not-Halt.
Mich Irritiert nur, das die Eingänge und Ausgänge im F-OB gelesen/geschrieben werden.

Habe mich durch diesen ausschnitt irgendwie total verwirren lassen.


Beste Grüße
Hagen
 

Anhänge

  • Aufbau Sicherheitsprogramm.PNG
    Aufbau Sicherheitsprogramm.PNG
    224,7 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Aufruf deines Not-Halt Bausteins ist mindestens innerhalb des Main-Safety Blockes, also in der 4 Spalte von Links.
Da wo auch die F_RCV und F_SEND Bausteine aufgerufen werden müssen, wenn du sichere Verkopplung zu anderen Steuerungen brauchst.

Mit dem Lesen und Schreiben der EAs ist nur das Prozessabbild gemeint.
 