Suche Anschlussplan für MRJ2S-70A externe Spannungsversorgung Source Type

Andrax

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

kann jemand einen Anschlussplan für den MRJ2s-70A, für externe Spannungsversorgung Sourcetype zur Verfügung stellen?
Laut Dokumentation muss das wohl möglich sein, aber alle Anschlussbeispiele sind auf Sink-Type ausgelegt.

Danke schon mal im Voraus

Gruß

Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Jumper JP11 gibt es ab den 11Kw Typen.
Bei den kleineren kann man scheinbar die Eingangssignale drehen.
Nur die Ausgangssignale sind fix (Sink-Type).
Ich bin mir aber nicht sicher, ich mag die Optokoppler nicht Grillen.
 
Den Jumper JP11 gibt es ab den 11Kw Typen.
Bei den kleineren kann man scheinbar die Eingangssignale drehen.
(...)
Ich bin mir aber nicht sicher, ich mag die Optokoppler nicht Grillen.
Du brauchst nicht unsicher rätseln. Im Handbuch MR-J2S Instruction Manual ist genau das "Drehen" der Eingangssignale abgebildet. (Der JP11 hat eine andere Funktion: Bei den Geräten ab 11kW kann man bei Drehen der Eingangssignale nicht die internen 24VDC verwenden sondern muß mit dem JP11 auf externe 24VDC umstellen)
3. SIGNALS AND WIRING
3.6.2 Detailed description of the interfaces
...
Source input is also possible. Refer to (7) in this section.
Das Schaltbild zu (7) Source input interface ist auf Seite 3-46

Harald
 
Dann ist die Dokumentation nicht eindeutig bzw. unvollständig.
Das die Signale so einfach gedreht werden können, wird nur an 2 Stellen hingewiesen (3-10, 3-46).
Alle anderen Beispiele zeigen nur auf Sink-Source.
Die hätten ja wenigsten mal ein Beispiel mit aufführen können, das verunsichert.

Andre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann ist die Dokumentation nicht eindeutig bzw. unvollständig.
(...)
Die hätten ja wenigsten mal ein Beispiel mit aufführen können, das verunsichert.
Was meinst Du mit "ein Beispiel aufführen"? Ist das linke Schaltbild auf Seite 3-46 kein Beispiel? (Oder werden bei Dir keine Bilder angezeigt?)

Btw: die Angabe des Optokoppler-Vorwiderstandes "R: Approx. 4.7Ω" scheint mir ein Druckfehler zu sein. 4.7kΩ wäre eher plausibel.

Harald
 

Anhänge

  • source_input.png
    source_input.png
    14,6 KB · Aufrufe: 9
Also,

danke für die Hinweise.
Anschluss hat geklappt.
Wenn ich die Motoren drehe, bekomme ich ein Servofeedback mit der aktuellen Position. Wenn ich allerdings die Servos mit SON einschalte, kommt kurz darauf:
Al.20
Versuche ich zusätzlich die Motoren von Hand zu drehen, bekomme ich Al.31 gefolgt von Al.51
Was ist da los?

Gruß

Andre
 
Zurück
Oben