TIA Taufen über SPS Programm

schlack

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es die Möglichkeit Teilnehmer über das SPS Programm zu taufen?
Die Topologie ist bei uns leider nicht die optimale Option, da sich die Gerätegruppen oft wiederholen und ein falsch gestecktes Kabel im Switch zu einer falschen Konfiguration führt.
Gibt es einen Baustein mit dem man über die SPS das Netzwerk Scannen, die Teilnehmer Blinken und taufen kann?

vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt es einen Baustein mit dem man über die SPS das Netzwerk Scannen, die Teilnehmer Blinken und taufen kann?
Nein, aber du könntest z.B. ein einfaches Tool benutzen ( Primary Setup Tool, Automation Tool, MFCT Tool, usw... )
Um welche Geräte/Geräte geht es denn?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn richtige Verkabelung nicht vorausgesetzt werden kann, was sol das bringen? Wenn der Teilnehmer blinkt wer schaut, dass es der richtige ist? Gerätename zuweisen über HW-Konfig geht ja eh total schnell??
 
Nein, aber du könntest z.B. ein einfaches Tool benutzen ( Primary Setup Tool, Automation Tool, MFCT Tool, usw... )
Um welche Geräte/Geräte geht es denn?
Vielen Dank für die Antwort.
Die Komponenten sind unterschiedlich, Siemens, Wago I/O, Drehgeber verschiedener Hersteller, SEW Antriebe...
Es geht hautsächlich darum auch ohne TIA Portal eine Inbetriebnahme durchführen zu können. Bei Profibus waren wir auf einem guten Weg, das Taufen im Profinet hat uns hier etwas zurückgeworfen.
Topologie auslesen und taufen geht auch mit Proneta. Die richtige Zuordnung muss man aber auchvon Hand machen.
Vielen Dank für die Antwort.
An Proneta habe ich auch schon gedacht, dies könnte die beste Alternative sein.
 
Es gab mal noch ein Tool aus Classic Zeiten dessen Namen mir nicht mehr einfällt und auch der Download mittlerweile entfernt wurde, der Nachfolger davon ist SinecPni, was zum festlegen der Namen und Adressen neuer Teilnehmer gedacht ist
 
Zurück
Oben