TIA TCP Kommunikation mit CP1543-1

Thommy07

Level-2
Beiträge
47
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim einrichten einen TCP Kommunikation. In der Anlage ist eine CPU 1516F-3 PN/DP verbaut. Die Kommunikation soll über einen CP 1543-1 erfolgen. Der CP ist in der Hardware eingerichtet und ich komme über den CP Online. Für die Verbindung möchte ich TSEND_C verwenden. Ich habe dies schon mal an einer anderen CPU ohne Probleme eingesetzt, das funktioniert problemlos. Leider kann ich bei der neuen Anlage keine Verbindung parametrieren, da weder die CPU noch der CP als Schnittstelle erkannt werden. Bei den Schnittstellenparameter (in TSEND_C) steht nur ungültige Schnittstelle. Am CP kann es fast nicht liegen, da ich ihn wie im Musterprojekt parametrier habe. Im Musterprojekt habe ich als CPU eine 1513F-1 PN und als CP ebenfalls einen 1543-1.
Ich hoffe ihr habt einen Tip wo das Problem liegen könnte (CPU Parameter?). Bei der CPU sind beide Schnittstellen belegt.
 
Hallo Zusammen
ich konnte jezt einen verbindungspartner eingeben, damit ging auch die restliche Parametrierung. Das ging gestern noch nicht!

Gruß Thomas
 
Zurück