Techniker Projekt Wago touch panel alternativen?

ProtoBlitz

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten tag an alle die das Lesen.
Und zwar bin ich Studierender in einer Techniker Klasse und möchte mal nach Experten meinungen Fragen, wir haben einen Wago Controller 750-8212 und ein Feldbuskoppler 750-337, wir möchten diese mit einem Touch panel von Siemens verbinden und ich wollte mal fragen ob es noch bessere alternativen gibt falls dies nicht so gut funktioniert, vielen dank für antworten im voraus!
 
Hallo,

bist Du sicher mit dem Wago Koppler 750-337? Das ist ein CANOpen Koppler, den kannst Du nicht direkt an die 8212 anschliessen, dafür müßtest Du mind. einen 750-8213 haben. Es ginge zwar noch die CAN Klemme, dann würde Dir aber ein Teil der CANOpen Funktionalität fehlen.

Das Siemens Touch Panel müßtest Du dann per Modbus TCP mit dem Controller verbinden und extra in TIA oder ähnlichem projektieren.

Der Controller bietet eine Webvisu an, die Du direkt mit Codesys 3.5 projektieren kannst. Die kannst Du dann entweder mit dem PC und einem Webbrowser bedienen oder auch mit einem Tablet über den Webbrowser.

Auch gibt es da Panels von Wago. Die kannst Du entweder direkt als Webpanel verwenden, da läuft dann quasi auch nur ein Webbrwoser, der dann die Visu vom Controller darstellt. Oder mit der nächsthöheren Stufe Projektierst Du wie mit Siemens die Visu als eigene Anwendung auf dem Panel. Dann erfolgt die Kommunikation mit dem Panel auch über Modbus TCP oder den Netzwerkvariablen.

Gruß
 
Zurück
Oben