Sofern das PT100 nicht die Aussentemperatur misst wird es ja eingebaut sein- so meinte ich das.Im eingebauten Zustand? Ist schon Medium in der Leitung
Was meinst du damit?
Ja der Temperaturfühler ist im Freien. Nein draußen sind nur 9 grad keine 19. Sonnen schein nicht, ist bewölkt.
Die pin sind gebügelt, wenn ich die Leitung an pin 10, 11 wegnehmen ändert sich nichts. habe es noch mal auf keime gestellt
dann zeigt er nur 196 an keine 1960. was bedeutet das?
1 L24
2 PT100 Rechts gemeinsamer
4 PT100 Rechts gemeinsamer
3/5 Pt100 Links
10/11 Masse
20 L0
Die Antwort findest Du in den von Dir in #1 im zweiten Bild gezeigten Baugruppendaten.Ich dachte die Baugruppe kompensiert den Leitungswiderstand, irgendwie klappt das nicht:
Weis jemand warum?
Anscheinend ermittelt die Baugruppe den Leitungswiderstand aus der Spannungsdifferenz zwischen den Klemmen Mx- (3) und ICx- (5). (Und berücksichtigt das Doppelte des gemessenen Wertes?).Baugruppendaten 6ES7331-7KF02-0AB0 schrieb:Bei "2- und 3- Leiteranschluss" erfolgt keine Kompensation der Leistungswiderstände.
L %IW464:P
L W#16#7FFF
==I
SPB Err1 //Drahtbruch
TAK //AI-Wert zurück in AKKU1 (POP geht auch)
L W#16#8000
==I
SPB Err2 //Kurzschluß
TAK //AI-Wert zurück in AKKU1 (POP geht auch)
ITD
DTR
L 10.0
/R
L 9.5 //Korrekturwert in Grad
-R
T %DB18.DBD48
Harald, die PT100 Messung funktioniert bei der 7KF02 auch mit 0,8er Drähten in 100m Entfernung- in 3Leiter Schaltung.Die Antwort findest Du in den von Dir in #1 im zweiten Bild gezeigten Baugruppendaten.
Anscheinend ermittelt die Baugruppe den Leitungswiderstand aus der Spannungsdifferenz zwischen den Klemmen Mx- (3) und ICx- (5). (Und berücksichtigt das Doppelte des gemessenen Wertes.
Harald
Hmm, funktioniert schon - aber auch genau? Oder vielleicht mit Transmitter/Meßumformer?Harald, die PT100 Messung funktioniert bei der 7KF02 auch mit 0,8er Drähten in 100m Entfernung- in 3Leiter Schaltung.
4-Leiter-Schaltung sollte Dein Problem beseitigen.Was wäre denn, wenn ich aus dem 3 Leiter Widerstand einen 4 Leiter Widerstand machen. [...]
Wenn ich den linken Widerstands-Anschluss auch brücke kann ich 4 adern anschließen.
Also das denke ich noch immer, weil wir einige Anlagen im Pharmabereich haben wo die dort jährlich alle Messmittel kalibrieren müssen.Deshalb war ich gestern nachmittag beim Beitrag #3 noch der festen Meinung, die 7KF02 würde auch in 3-Leiter-Schaltung kompensieren.
Harald
Korrigiere, dort hängen die PT100 auf einer 431-er Baugruppe mit dezidierter Einstellung 3-Leiter.Also das denke ich noch immer, weil wir einige Anlagen im Pharmabereich haben wo die dort jährlich alle Messmittel kalibrieren müssen.
Bei 1K Abweichung- und das ist bei einem PT100 nicht viel- fällt man da durch.
Also ich probiere das jetzt aus!
Seite 366 schrieb:Anschluss: 2-, 3- und 4-Leiteranschluss von Widerstandsgebern oder Thermowiderständen
(Bild)
4-Leiteranschluss
3-Leiteranschluss, ohne Kompensation der Leitungswiderstände
2-Leiteranschluss, ohne Kompensation der Leitungswiderstände
Bild 6-15 Prinzipschaltbild und Anschlussbild
Dieser extra Hinweis (inklusive Schreibfehler) steht in allen Baugruppendaten-Handbüchern ab Ausgabe 2006.Seite 367 schrieb:Hinweis
...
Bei "2- und 3- Leiteranschluss" erfolgt keine Kompensation der Leistungswiderstände.
andererseits findet man auf Seite 7-10 neben einer weiteren Falschaussage aber endlich eindeutige konkrete Angaben:Seite 5-5 schrieb:Bei 4-Leiter- und 3-Leiteranschluss liefert die Baugruppe über die Klemmen Ic+ und Ic- einen Konstantstrom, der den Spannungsabfall der Messleitungen kompensiert.
...
Hinweis
Messungen mit 4-Leiter- bzw. 3-Leiteranschluss liefern aufgrund der Kompensation ein genaueres Messergebnis als Messungen mit 2-Leiteranschluss.
Seite 7-10 schrieb:7.3.6 Einfluss der PT100-Verdrahtung auf die Analogwertdarstellung
Die Verdrahtung des PT 100 hat einen bedeutenden Einfluss auf die Messwerterfassung.
Die Verbindungsleitungen von der SM331 Baugruppe zum PT100-Thermometer haben einen Widerstand, der abhängig ist vom Leitungsmaterial, der Länge und dem Leitungsquerschnitt.
Wenn Sie diesen Leitungswiderstand kompensieren wollen, dann müssen Sie den 4-Leiteranschluss oder 3-Leiteranschluss auswählen.
Messen Sie die Umgebungstemperatur mit den 3 PT100 und einem Leitungswiderstand von 5 Ohm (170m Kupferleitung 0,6mm2). Sie erhalten folgende Messwerte:
Einfluss der Verdrahtung auf die Temperaturerfassung
PT100
Anschlussvariante
Umgebung
Temperatur
Analogwert
Darstellung
gemessene
Temperatur
Absoluter
Fehler
4-Leitungen
17,0°C
00AA Hex.
17,0°C
0°C
3-Leitungen
17,0°C
013C Hex.
31,6°C
14,6°C
2-Leitungen
17,0°C
01BD Hex.
44,5°C
27,5°C
Seite 7-11 schrieb:Hinweis
Der Leitungswiderstand steigt nicht mit der Temperatur. Dieser bleibt konstant.