Hallo Zusammen,
Ich habe frequenzumrichter Typ G150 der lange im lager steht
Ich habe ihn vor kurze formiert wie es im datenblatt steht
Ich moechte ihn mit motor 4 KW testen
Folgende habe ich gemacht:
Motor daten lacal gegeben und angeschlossen
ich habe ihn erstmal mit null umdrehnung gestartet und startet ganz normal aber motor dreht sich nicht
dann habe ich frequen um 1 erhoeht und jetzt motor dreht sehr langsam und wackelt nicht normal mit 15 umdrehung pro minuten
dann habe ich nochmal umdrehung erhoeht bis 1,5 Hz so ungefahr 50 umdrehnung pro minuten dann ist FU aus und habe ich fehmeldung mit F07801 Motor ueberstrom bekommen
Wissen Sie vielleicht voran das liegen kann bzw. was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank im Voraus
Cherif
Ich habe frequenzumrichter Typ G150 der lange im lager steht
Ich habe ihn vor kurze formiert wie es im datenblatt steht
Ich moechte ihn mit motor 4 KW testen
Folgende habe ich gemacht:
Motor daten lacal gegeben und angeschlossen
ich habe ihn erstmal mit null umdrehnung gestartet und startet ganz normal aber motor dreht sich nicht
dann habe ich frequen um 1 erhoeht und jetzt motor dreht sehr langsam und wackelt nicht normal mit 15 umdrehung pro minuten
dann habe ich nochmal umdrehung erhoeht bis 1,5 Hz so ungefahr 50 umdrehnung pro minuten dann ist FU aus und habe ich fehmeldung mit F07801 Motor ueberstrom bekommen
Wissen Sie vielleicht voran das liegen kann bzw. was habe ich falsch gemacht?