Thermoelement AI beruhigen

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Hallo

habe ein Thermoelement an einem AI und lesen den wert direkt ein und schreibe den Wert in die DB.
Natürlich ändert sich der Wert im Zehntelbereich. wie kann ich das am einfachsten beruhigen.
Wie kann ich den Wert z.B.: jede Minuten einlesen?
geht das mit einem OB?

Gruß
 
Hallo chefren

ja, das geht mit einem OB.
Dazu gibt es z.B. den OB35 (Weckalarm). Den kannst du sagen in welchem Abstand er aufgerufen wird.
Einzustellen in der HW-Konfig -> Eigenschaften der CPU -> Weckalarme
Der Wert ist dann in ms!

Gruß wolder
 
Hallo,

Such mal nach PT-1 Glied. Das ist genau das, was du brauchst.
 