TIA Welche Analogeingabebaugruppe für Thermoelement Typ C und Typ D

uweschwarz

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wir arbeiten mit TIA V17 und einer CPU 1516-3 PN/DP und suchen nach einer Möglichkeit Thermoelemente der Typen C und D direkt auf die AI-Karte zu verdrahten. Gibt es so etwas oder geht es nur via Messumformer?

Gruß Uwe
 
Auf die schnelle nur was für Typ C gefunden
6ES7 531-7PF00-0AB0
oder für ET200sp: 6ES7 134-6JD00-0DA1

Messart/-bereich Thermoelement
• Typ B (PtRh-PtRh)
• Typ N (NiCrSi-NiSi)
• Typ E (NiCr-CuNi)
• Typ R (PtRh-Pt)
• Typ S (PtRh-Pt)
• Typ J (Fe-CuNi)
• Typ L (Fe-CuNi)
• Typ T (Cu-CuNi)
• Typ K (NiCr-NiAl)
• Typ U (Cu-CuNi)
• Typ C (WRe-WRe)
• Typ TXK
 
Die Jumo-Messwandler liefern auch ein deutlich stabielres Messergebnis bei EMV-Kritischen einbauten. Z.B.: Fühler im Heizstab verbaut.
 
am besten gleich "Kopftransmitter" verbauen (hab jetzt nicht nachgeschaut was unter der Nr. tatsächlich auftaucht)
 