TIA TIA Portal Hart Protokoll AI4 x I 2-Draht 4..20mA HART

ModbusDani1995

Level-2
Beiträge
91
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorweg es ist mein erste Mal HART Protokoll:

Wir verwenden folgende Eingangsbaugruppe:

Analogeingabemodul AI4 x I 2-Draht 4..20mA HART; 16Bit; Wertstatus; kanalgenaue Diagnose

Die Verkabelung schauen wir uns Morgen an.

Mir geht's nur darum in welchem Adressbereich die Hart Analogwerte daherkommen.

Über einen Kanal bekomm ich 4 Variablen? Also pro AI Karte 16 Variablen und 4 davon kann ich lesen?

Hab ich da dann PEW3008 PEW 3013 usw?

1721227076321.png

1721226990150.png
 
Analogeingabemodul AI4 x I 2-Draht 4..20mA HART; 16Bit; Wertstatus; kanalgenaue Diagnose
(...)
Mir geht's nur darum in welchem Adressbereich die Hart Analogwerte daherkommen.
siehe Handbuch Kapitel 6.2 Adressraum

Über einen Kanal bekomm ich 4 Variablen?
ja (welche 4 Variablen/Werte das sind, wird im angeschlossenen Gerät konfiguriert)

Hab ich da dann PEW3008 PEW 3013 usw?
Ja - allerdings sind das PED. Steht ja auch so da in deinem oberen Bild von TIA.
Wenn du den Wertstatus (QI) noch aktivierst, dann verschieben sich die Adressen noch um 1 --> also PED3009, PED3014, ...
 
Zuletzt bearbeitet: