TIA TIA SPS Proxy Ethernet CP tauschen bei Zugriff auf S7300

Maagic7

Level-2
Beiträge
387
Reaktionspunkte
181
Ich bekomme es einfach nicht hin!

Ich habe mit TIA V14 einen Zugriff auf eine S7-315 PN/DP, wobei der PN der CPU nur für Profinet genutzt wird.
Der HMI Zugriff erfolgt über eine extra Ethernet CP.

Jetzt wurde aber die Ethernet CP getauscht: 343-1EX21 nach 343-1EX30
Das hat in Step7 gut funktioniert. Nun 2 Jahre später stellt sich raus, dass ich an der Visu mit TIA V14 nichts
mehr ändern kann, da dort noch die alte CP 343-1EX21 projektiert ist.

Ich bin schon meherer Stunden am probieren, aber ich krieg die die alte CP in TIA weder getauscht, noch gelöscht,
noch sonst was!

Weis jemand wie das gehen soll?

Hier der ScreenShot aus TIA Proxy Hardware Konfig.
 
Schonmal den Proxy aktualisiert?
Dann sollte sich TIA eigentlich aus dem v5 das richtige ziehen.
 
Schonmal den Proxy aktualisiert?
Dann sollte sich TIA eigentlich aus dem v5 das richtige ziehen.

Wenn du meinst: "Daten des Geräte Proxy aktualisieren", dann ja! Aber das ist genau das was nicht funktionert, deshalb muss ich die Hardware ändern!
 
Gelöst!!!

Man muss den PLC_proxy komplett löschen und neu anlgege.
Löschen geht nur, wenn man auf die graue Systemträgerschine klickt. Auf die CPU oder den CP reicht da nicht.

Dann Proxy neu anlgen und neu intialisieren. Dann die Verbindung dur HMI durch drag&drop der IE Schnittstelle
wieder herstellen.
 