TIA TIA und ET200M? Busfehler?

stfan1409

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
meine bisherige, funktionierende Konfiguration:

S7-1515 mit TIA v13
+ CP1542-5(für Profibus)
+ ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0 E-Stand:16)

Nun möchte ich 2x ET200M hinzufügen, aber die SPS findet die beiden neuen ET200Ms nicht.
Kabel funktionieren, denn wenn ich auf einer neuen ET200M die Busadresse von der bereits vorhandenen einstelle, zeigen beide Busfehler.
Trozdem habe ich die ET200M direkt mit 2m Kabel an den CP angeschlossen, ohne Erfolg.
Ich habe auch schon die funktionierende ET200 gegen die neue gewechselt und selber Fehler(also nur die IM153-1 getauscht).
Einziger Unterschied ist der E-Stand! Funktionierend ist E-Stand 16. Neu hinzugekommen ist E-Stand 11 und E-Stand 04.
Ich habe aber nichts zum E-Stand in Verbindung mit der Kompatiblität zu TIA/S7-1515 gefunden...

Wer hat eine Idee?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Hardware/Gerätekonfig mit den 2 neuen ET200M sind übersetzt und in die SPS geladen?
Wenn Du an der IM153-1 mit den DIP-Schaltern die Adresse verstellt hast, hast Du sie danach spannungslos gemacht?

Meines Wissens sind die IM153-1 ab E05 unabhängig vom E-Stand Ersatzteilkompatibel. (Kann man in Deinem TIA die IM153-1 mit verschiedenen E-Ständen projektieren?)
Es müsste direkt funktionieren, die vorhandene IM153-1 E16 durch die 153-1 E11 zu ersetzen. Also IM tauschen, Adresse einstellen, Spannung einschalten - läuft.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es müsste direkt funktionieren, die vorhandene IM153-1 E16 durch die 153-1 E11 zu ersetzen. Also IM tauschen, Adresse einstellen, Spannung einschalten - läuft.

genau das hatte ich ja bereits gemacht.... ABER...
ich hatte die Karte mit dem E-Stand 04 eingebaut. Nun habe ich es noch mal versucht und die Karte mit E-Stand 11 eingebaut. Es läuft ;-)
(Da ich 2 Karten mit E-Stand 04 habe(und eine mit E11), kann ich nun sagen, dass die eine Karte mit E04 defekt ist...) Die Karte mit dem E-Stand 11 hat Vorort nicht funktioniert,
weil ich auf dem Rack eine falsche Ausgangskarte gesteckt hatte. Daraufhin hat die ET200 SF&BF angezeigt. Den Systemfehler wollte ich später beheben.
Warum Siemens aber bei so einem Fehler in TIA anzeigt, das die Busadresse im Netz nicht gefunden wird ist mit unverständlich. Eher hätte die Karte fehlerhaft angezeigt werden müssen.
Naja, nun läuft es ja ;-)

Vielen Dank und schönes Wochenende.

Tobias
 
kann ich nun sagen, dass die eine Karte mit E04 defekt ist
Es kann sein daß die gar nicht defekt ist. Die E04 kann nur noch kein DPV1. Die müsste mit einer anderen GSD-Datei projektiert werden (falls der CP1542-5 und TIA das unterstützt).

PROFIBUS GSD-Dateien : ET 200M
ET 200M (IM 153-1) Version: V1.26 (02/2009) IM153-1.ZIP
oder
ET 200M (IM 153-1) Version: V1.21 (06/2003) IM153-1_default.ZIP

Harald
 
Zurück
Oben