TIA TIA V17 - Runtime-Projekt für IPC

PLC_Freak

Level-2
Beiträge
130
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

irgendwie stecke ich fest.
Ich habe hier ein Projekt in TIA V17, welches eine RT Advance enthält.
Die Runtime selbst soll aber auf einem anderen IPC laufen als dem Projektierungs-PC.
Wie kann ich denn das RT-Projekt exportieren, um es auf den (hier nicht verfügbaren) IPC zu packen?

Ich danke euch schon einmal für die Antworten.
 
Wie kann ich denn das RT-Projekt exportieren
Du kannst z.B. auf dem Rechner den RT-Loader starten ( und im Windows Autostart verknüpfen ), dort den Transferkanal auf Ethernet stellen und die Projektierung dann per Ethernet auf den Rechner transferieren. Alternativ kannst du das RT-Projekt auch auf einen USB Stick speichern und händisch auf dem anderen Rechner starten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was genau heißt "hier nicht verfügbar" ?
Auf dem Ziel-Rechner ist aber schon alles passend installiert und eingestellt ? (also RT-Software, IP-Adresse, passendes Netzwerk usw.)
 
Ich glaube er meint dass er keine Verbindung zum IPC hat.
Hier einen Hinweis wie man die Runtime Dateien generieren kann, damit man sie z.B. per email senden kann:
 
Ich glaube er meint dass er keine Verbindung zum IPC hat.
Hier einen Hinweis wie man die Runtime Dateien generieren kann, damit man sie z.B. per email senden kann:
Hallo Jesper,

genauso meinte ich das.

Ich möchte das RT-Projekt anpassen und dann auf einen USB-Stick packen und vorort auf den IPC legen lassen.
Oder alternativ per email versenden.

Ich habe aktuell keinen physischen Zugriff auf den IPC.

Werde das gleich mal ausprobieren.

Vielen Dank!
 
Zurück
Oben