Hallo zusammen,
mein Problem habe ich mit der Projektierung eines TP900 Comfort Panel. Ich verwende TIA Portal V15.1 Update 1. Beim Beenden der Runtime, z.B. durch Betätigung einer Schaltfläche "Runtime beenden" auf dem HMI oder durch Transfer eines Projektes von meinem PG, wird die Runtime nicht beendet, wenn bereits eine Verbindung zur CPU aufgebaut wurde. Ein Popup wird in diesem Fall angezeigt "Die Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten? -> Ja oder Neustart".
Wurde noch keine Verbindung zur CPU aufgebaut, wird die Runtime ganz normal beendet. Simuliere ich das HMI auf meinem PG mit der gleichen CPU, tritt exakt das gleiche Verhalten auf, die Runtime wird auf meinem PG nicht beendet, geiches Popup.
Nachdem ich sämtliche Projektinhalte, die das TP900 betreffen, herausgelöscht habe, fand ich heraus, dass es etwas mit der HMI-Verbindung zu tun haben muss, die man zwischen CPU und TP900 anlegt. Lösche ich diese HMI-Verbindung tritt das Problem nicht mehr auf. Unsere Meldungen generieren wir via ProDiag, daher benötige ich diese HMI-Verbindung.
Ich habe bereits folgendes überprüft: Netzwerkeinstellungen CPU und TP900, Parametrierung des TP900, Firmwareupdate des TP900
Könnt Ihr mir eine Hinweis geben oder habe eine Idee, in welcher Richtung ein Fehler liegen könnte?
VG Robert
mein Problem habe ich mit der Projektierung eines TP900 Comfort Panel. Ich verwende TIA Portal V15.1 Update 1. Beim Beenden der Runtime, z.B. durch Betätigung einer Schaltfläche "Runtime beenden" auf dem HMI oder durch Transfer eines Projektes von meinem PG, wird die Runtime nicht beendet, wenn bereits eine Verbindung zur CPU aufgebaut wurde. Ein Popup wird in diesem Fall angezeigt "Die Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten? -> Ja oder Neustart".
Wurde noch keine Verbindung zur CPU aufgebaut, wird die Runtime ganz normal beendet. Simuliere ich das HMI auf meinem PG mit der gleichen CPU, tritt exakt das gleiche Verhalten auf, die Runtime wird auf meinem PG nicht beendet, geiches Popup.
Nachdem ich sämtliche Projektinhalte, die das TP900 betreffen, herausgelöscht habe, fand ich heraus, dass es etwas mit der HMI-Verbindung zu tun haben muss, die man zwischen CPU und TP900 anlegt. Lösche ich diese HMI-Verbindung tritt das Problem nicht mehr auf. Unsere Meldungen generieren wir via ProDiag, daher benötige ich diese HMI-Verbindung.
Ich habe bereits folgendes überprüft: Netzwerkeinstellungen CPU und TP900, Parametrierung des TP900, Firmwareupdate des TP900
Könnt Ihr mir eine Hinweis geben oder habe eine Idee, in welcher Richtung ein Fehler liegen könnte?
VG Robert