Step 7 Timer Ausgang auf Bit geladen?

Chrisss

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgenden Code gegeben:

Code:
CALL #Zeit1
    IN:=L0.2
    PT:=T#6s
    Q :=L0.3
    ET:=

U    L    0.3
S    #OUT_Fehler

Was bedeutet hier das L 0.3 am Ausgang des Timers? Ich kenne das so, dass der Ausgang des Timers in einen Merker geladen wird.

MfG
Christian
 
Das ist nur ein Schmiermerker aus dem Lokaldatenstack. gefährlich wenn man später was symbolisches in die Bausteinschnittstelle schreibt.
Kann es sein, dass der Code ursprünglich in FUP geschrieben wurde?
 