Einfach 2 Ausschaltverzögerungen verwenden.
Den ersten Timer Startest du mit einer positiven Flanke von einem Eingang oder mit der Negativen Flanke vom zweiten Timer. Den zweiten Timer startest du mit der negativen Flanke vom ersten Timer.
godi
NETWORK
TITLE =Starte Zeit
U E 1.0;
UN M 3.0;
UN M 2.1;
= M 2.0;
U E 1.0;
= M 2.1;
U M 2.0;
S M 3.0; //Anlage eingeschaltet
NETWORK
TITLE =Bilde negative Flanke von T1
UN T 1;
U M 2.3;
= M 2.2;
U T 1;
= M 2.3;
NETWORK
TITLE =Bilde negative Flanke von T2
UN T 2;
U M 2.5;
= M 2.4;
U T 2;
= M 2.5;
NETWORK
TITLE =Zeitfunktion
U M 2.0;
O M 2.2;
L S5T#5S;
SA T 2;
U M 2.4;
L S5T#7S;
SA T 1;
NETWORK
TITLE =Zeitfunktion Rücksetzen
U E 1.1;
R T 1;
R T 2;
R M 3.0;
NETWORK
TITLE =Schreibe Ausgang
U T 1;
= A 1.0;
es muss aber auch so funktionieren wie Rudi es vorgeschlagen hat ...
[B]Netzwerk 1:[/B]
U E 0.0
UN T 2
L KT 005.2
SV T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 2
= A 0.0
[B]Netzwerk 2:[/B]
UN T 1
L KT 900.2
SI T 2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0