Step 7 Touchpanel in bestehendes Projekt

Schichtelk

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich möchte gerne in eine bestehende s7 Anlage ein zusätzliches touchpanel hinzufügen über profibus. Dieses soll nur bestimme Werte und Zustände anzeigen. Muss man das panel trozdem in die hwk hinzufügen oder kann man es einfach so in den Bus hängen auf eine freie Adresse?
 
In HW Konfig einfügen macht man nur, wenn man die Profibus-Direkttasten-Funktion braucht (bei Touchpanel aber unüblich).

Das Panel sollte aber in Netpro korrekt vernetzt projektiert werden, damit der Profibus-Master von der Existenz des weiteren aktiven Teilnehmers am Bus weiß bzw. damit in Netpro passende Profibus-Timings für das Busprofil berechnet werden. Wird das Panel in einem separaten Projekt projektiert, dann in Netpro beim Profibus-Profil bei der Anzahl weiterer aktiver Teilnehmer mit angeben.

Harald
 