Sonstiges TP 170A Projekt mit ProTool v6.0+SP3 übertragen

asm

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich sitze hier vor einem guten alten TP 170A mit der Loader V07.02.03.13_01.02

Dieses OS-Image habe ich mit ProTool v6.0+SP3 ins Panel übertragen. Keine Probleme bis dahin.

Wenn ich allerdings die Projektierung ins Panel übertragen will (über serielles Nullmodemkabel) kommt bei ProTool diese Meldung:
ProTool_TP170A.jpg

Hat da jmd. eine Idee ?


Viele Grüße,
Martin
 
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich meine es gab Images für ProTool und Images für WinCC flex.
Evtl. hast du ein Image für WinCC aufgespielt. Evtl mal in ProSave das Image von ProTool manuell anwählen
( liegt meine ich im ProTool Programmordner )

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lol.. voll getroffen. ProSave unter ProTool hat einfach das Image von WinCC Flexible genommen :)

Im ProTool Ordner habe ich ein Image mit v6.0.1.4 gefunden. Das transferier ich gerade.. danach wirds gehen.

vielen Dank!
 
TP 170A mit der Loader V07.02.03.13_01.02
Das Image ist für WinCC flexible 2008 SP2 Upd13. Das hätte Dir beim OS-Update in ProSave eigentlich auffallen können, daß da der ImagePfad auf eine WinCC flexible Version eingestellt ist... gehe nochmal in ProSave und wähle mit dem unscheinbaren Button [...] das Image "TP170A_v6_0.img" für ProTool aus.

PS:
ProSave unter ProTool hat einfach das Image von WinCC Flexible genommen :)
böses ProSave ;)

Harald
 
ja, hätte. Auf dem Pfad hab ich in dem Moment gar nicht geachtet ^^

V7 kam mir von vorn herein komisch vor, da ProTool unter INFO anzeigt, dass er dass TP170A mit V6.0.1.4 "kennt"

Naja, wenn alles so einfach zu lösen ginge.. :>
 