TP 177 B Quittierung Meldungen

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Hallo,

ich habe ein Projekt mit 3 TP 177 B. Nun habe ich folgendes festgestellt.

Bei einer Störung öffnet sich an allen 3 Panels das Meldefenster:

Nun quittiere ich ja an 1 Panel die Störung. über den Haken im Meldefenster.

An allen anderen Paneln bleiben die Meldungen ja natürlich anstehen.

Nun möchte ich folgendes

Wenn die Störung an einem Panel auftaucht, soll eine quittierung von allen 3 stellen möglich sein. Dann soll nach einer Quittierung aber auch an allen Panels das Meldungsfenster verlöschen.
Sonst sieht es immer so aus als hätten wir immer noch Störungen.

Projektiert sind die Panels mit 2007 werden aber auf 2008 umkonvertiert.
 

was spricht gegen eine automatische Quittierung aus der SPS (Meldung wird aut. quittiert wenn sie nicht mehr ansteht)?
 
Es gibt eine zweite Möglichkleit (ich habe leider wider im Büro noch zuhause: wegen WCF).
Ich kann Dir aber nur ab Montag es mitteilen
 
Hallo mitchih,
Du hast ja 3 Bits pro Meldung zur verfügung:
1.) Bit Störmeldung
2.) Bit Quit-OP
3.) Bit Quit-SPS
Wenn du nun an ein panel die Meldung quittierst hast wird ja das Bit Quit-OP gesetzt.
Wenn du damit dann das Bit Quit-SPS setzt und somit den anderen Panels mitteilst es wurde Quittiert...vielleicht geht es ja so.

schönen gruß
 
Hallo mitchih,
Du hast ja 3 Bits pro Meldung zur verfügung:
1.) Bit Störmeldung
2.) Bit Quit-OP
3.) Bit Quit-SPS



Du hast aber mehr als 3 Bits.........
Was willst du damit sagen``???
Es gibt kein "vielleicht", perhaps......... Wir sind nicht in einem Wahrscheunlichkeitskurs

 
Hallo johnij,
ich wünsche die auch einen schönen Tag....

...sage mal was meinst du damit: "Du hast aber mehr als 3 Bits...."

gruss
 
Hallo johnij,
ich wünsche die auch einen schönen Tag....

...sage mal was meinst du damit: "Du hast aber mehr als 3 Bits...."

gruss

Grüß Dich auch,

eine Bitmeldung ist eine Instanz einer Struktur/ Klasse (Objektorientierte Programmierung). BitAlarm (Bit_Signal, das die Meldung ausgelöst hat),SPS-Quit (Quittieung aus der SPS), Quit_Bit (Bit in der SPS, das zeigt ob die Meldung quittiert ist),Quit aus dem Alarmcontrol(Alarmanzeige),...... sind die Eigenschaften einer Bitmeldung.
Alle diese Eigenschaften kannst du bei HMI-Alarm ein/ausblenden, je nachdem was du vorhast zu projektieren
 
Hallo johnij,
das hast du aber jetzt schön gesagt...ich habe bei meinen Flexible nur 3 Variablen pro Meldung endeckt:

1.) Trigger (Bit Störmeldung)
2.) Quittiervariable schreiben (Ouit-SPS)
3.) Quittiervariable lesen (Quit-OP)

damit ich das jetzt richtig verstehe ordne doch bitte deine Variablen mal zu. Dann beschreibe bitte wo ich die fehlende Variable finde....?

weiterhin schönen Gruss

 
Hallo johnij,
Dann beschreibe bitte wo ich die fehlende Variable finde....?

weiterhin schönen Gruss

Bitmeldungen anklicken-->eine HMI-Seite (wo Du deine meldungen einträgst).---> z.B. auf die Beschriftung Triggervariable mit der rechten Maustaste-->Hacken auf eigenschaften setzen, die zum Anzeigen sind
 
Zuletzt bearbeitet:
Variablen gefunden nur wie quittieren

Hallo,
also die Einstellung für die Quittiervariablen habe ich gefunden.

Nur wie muss ich das jetzt genau anstellen??

Ich möchte halt nur das auf den Panels beim drücken einer Quittiertaste (Extra Taste auf dem TP) nicht extra alle Meldungen mit dem Haken am Meldefenster einzeln quittiert werden müssen.

Es soll die Quittiertaste gedrückt werden und dann sollen sich die STörungen auch aus dem Meldefenster löschen, so das es selbstständig wieder verschwindet
Aus der Siemens Hilfe werde ich nicht so ganz schlau
 
Jedem Störbit ist ein Quittierbit SPS und ein Quittierbit OP zugeordnet. Wenn du die Quitttaste drückst, mußt du für alle anstehenden Störbits, das entsprechende Quittierbit SPS setzen.
 