TIA TP1200 Comfort: Datei konnte nicht gefunden werden

Andre1977

Level-2
Beiträge
212
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Forum,

Ich habe gerade eine Inbetriebnahme.
Beim Übersetzen vom HMI habe ich eine Warnung, was ich noch nicht kenne und auch noch nicht so recht wo nach ich suchen soll.
Bei Googel habe ich noch nichts finden können, was mir weiter hilft.

Hier der genaue Wortlaut von der Warnung:
1. Die Datei WebContent.zip konnte nicht gefunden werden. Reparieren sie die Installation.
2. Die Datei SystemData.zip konnte nicht gefunden werden. Reparieren sie die Installation.

Zur Hardware:
1. Panel TP1200 Comfort Version 17.0.0.0
2. Projektiert mit TIA V19 Update 3
3. Auf dem Panel wird auch das Sequre Display verwendet

Gruß André
 
Die Dateien sollten nach dem Übersetzen im Projektverzeichnis unter IM/HMI/C/0/Generates liegen.

Hast du die Panelimages installiert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo NBerger,

unter dem Pfad "IM/HMI/C/0/Generates" sind die Datein nicht.
Auch nicht wenn ich es nochmal übersetzte.

Ich weis jetzt nicht, was du mit Panelimages geanu meinst.
 
Hallo,

ich danke euch für den Hinweis.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen, das ich nur mit dem Kunden PC an der Anlge arbeiten darf.

Habe das Projekt bei mir geöffnet und habe gleich 0 Fehler und 0 Wahrnung.
Unter dem Pfad "IM/HMI/C/0/Generates" sind die Datein jetzt zu finden.

Jetzt weiß ich auch was mit Panelimages gemeint ist.
Habe die richtigen gefunden und muss diese auf den Kunden PC bringen (NIcht mal eben kurz)

Werde dann noch mal berichten.

Gruß André
 