WinCC TP1500 Comfort Panel Systemmeldung 180001 „Überlast: Zu viele Aktionen“

Rahim_45

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ,


bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
Das Verhalten tritt unregelmäßig auf.
Der Fehler erscheint ungefähr 2–3 Mal pro Woche direkt am Panel.
Hat jemand dieses Problem bereits gehabt?
Gibt es bekannte Lösungsansätze oder Erfahrungen aus der Praxis?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Rahim

Systemaufbau:
HMI: SIMATIC TP1500 Comfort
TIA Portal Version: 15.1
CPU: 1515
Firmwarestand Panel: 15.1.0.0
 

Anhänge

  • Bild (11).png
    Bild (11).png
    43,2 KB · Aufrufe: 14
  • Bild (12).png
    Bild (12).png
    21,3 KB · Aufrufe: 14
Wie viele HMI Variabeln ?
Mit welche Aktualisierungszeiten ?
Wird über VBS Skripte viele Variabeln gelesen oder geschrieben, vielleicht über Schleifen ?
Werden Skripte schnell nacheinander gestartet ?
 
bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
2 Sekunden :
180001.png

Ich tippe auch auf zu viele Skripte. Vielleicht bei Wertänderungen von zu vielen Variablen mit zu schnellem Aktualisierungszyklus?

Kommt der Fehler "von alleine" oder bei Bildwechseln oder bei ...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit.

Eine Skript-Überlast löst aber andere Meldungen aus:
20015 -> Überlast: Skript <%1> wird verworfen.
20016 -> Warnung: Skript <%1> läuft bereits länger als %2 Sekunden.
 
Habe weitere Fragen:
Kommt das Touchpanel "alleine wieder auf die Füße", oder hilft nur ein Neustart?
Funktioniert das HMI im gezeigten Fall normal oder treten Fehlfunktionen auf?
 
Moin Zusammen,
zunächst einmal entschuldigen Sie bitte meine späte Rückmeldung.
Aktuell sind auf dem HMI ungefähr 5600 Variablen sowie mehr als 50 Skripte vorhanden. In den VBS-Skripten werden viele Variablen gelesen bzw. geschrieben.
Die Meldung erscheint nicht bei einem Bildwechsel, sondern kommt sporadisch von selbst. Das Panel läuft dabei weiterhin normal weiter, daher haben wir bisher keinen Neustart durchgeführt. Im gezeigten Fall funktioniert das HMI augenscheinlich normal, es sind keine auffälligen oder abnormalen Zustände erkennbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktuell sind auf dem HMI ungefähr 5600 Variablen
Schon sportlich, aus den technischen Daten deines Gerätes:
1779440068719.png

Wie ist denn die Erfassungsart der Variablen ( oder überwiegend ) eingestellt? "Auf Anforderung" oder "zyklisch fortlaufend"?

sondern kommt sporadisch von selbst.
sowie mehr als 50 Skripte vorhanden.
Werden die im laufenden Betrieb ( also ohne Bedieneingriffe ) ausgeführt ( z.B. zeitgesteuert ) oder nur bei aktiver Bedienung des Panel?

PS:
Wirklich 5.600 Variablen oder Powertags?
 
Ja das ist richtig 5683 Variablen. ich weis nicht ob aktiver Bedienung oder laufenden Betrieb sind.
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-05-22 111237.jpg
    Screenshot 2026-05-22 111237.jpg
    30,9 KB · Aufrufe: 8