WinCC TP1500 Comfort Panel Systemmeldung 180001 „Überlast: Zu viele Aktionen“

Rahim_45

Level-2
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ,


bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
Das Verhalten tritt unregelmäßig auf.
Der Fehler erscheint ungefähr 2–3 Mal pro Woche direkt am Panel.
Hat jemand dieses Problem bereits gehabt?
Gibt es bekannte Lösungsansätze oder Erfahrungen aus der Praxis?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Rahim

Systemaufbau:
HMI: SIMATIC TP1500 Comfort
TIA Portal Version: 15.1
CPU: 1515
Firmwarestand Panel: 15.1.0.0
 

Anhänge

  • Bild (11).png
    Bild (11).png
    43,2 KB · Aufrufe: 11
  • Bild (12).png
    Bild (12).png
    21,3 KB · Aufrufe: 11
Wie viele HMI Variabeln ?
Mit welche Aktualisierungszeiten ?
Wird über VBS Skripte viele Variabeln gelesen oder geschrieben, vielleicht über Schleifen ?
Werden Skripte schnell nacheinander gestartet ?
 
bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
2 Sekunden :
180001.png

Ich tippe auch auf zu viele Skripte. Vielleicht bei Wertänderungen von zu vielen Variablen mit zu schnellem Aktualisierungszyklus?

Kommt der Fehler "von alleine" oder bei Bildwechseln oder bei ...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit.

Eine Skript-Überlast löst aber andere Meldungen aus:
20015 -> Überlast: Skript <%1> wird verworfen.
20016 -> Warnung: Skript <%1> läuft bereits länger als %2 Sekunden.
 
Habe weitere Fragen:
Kommt das Touchpanel "alleine wieder auf die Füße", oder hilft nur ein Neustart?
Funktioniert das HMI im gezeigten Fall normal oder treten Fehlfunktionen auf?
 
Zurück
Oben