WinCC TP1500 Comfort Panel Systemmeldung 180001 „Überlast: Zu viele Aktionen“

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lässt sich das Auftreten der Systemmeldung mit einem bestimmten Maschinenstatus verknüpfen?
Beispielsweise eine besondere Prozesssituation (Rüsten, Reinigen etc.), ein Stör-/Warnmeldungsschwall o.ä.?
 
550 Variablen auf "Zyklisch fortlaufend" sind (etwas platt formuliert) nicht soo viel!

Ich habe -zugegebenermaßen bei einer Advanced-Runtime- ca. 1500 Powertags so projektiert, wobei ungefähr ein Viertel davon sogar mit einem Erfassungszyklus von 100ms arbeiten.
-> und es ist KEIN Problem (Weder auf Steuerungs- noch auf Runtime-Seite)!
Du hast ein WinCC Advanced PC RT. Er hat ein Comfort Panel.
Das macht ein Unterschied.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast ein WinCC Advanced PC RT. Er hat ein Comfort Panel.
Das macht ein Unterschied.
Natürlich, das ist mir schon bewusst.

Ich fand nur diese Aussage
Das wird die Ursache sein
Scheint so, als ob der Programmierer nicht wirklich verstanden hat, was er da projektiert hat....
etwas sehr wertend, ohne die Hintergründe zu kennen ...

Wobei ich auch Comfortpanel im Einsatz habe (TP1200), die leistungsmäßig noch hinter dem TP1500 herhinken und dennoch mit einem durchaus anspruchsvollen Powertag-Konstrukt (450 Powertags, davon ca. 200 mit Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" und davon wiederum ca. 100 mit 100ms Erfassungszyklus) zurechtkommen.
 
Was hier jetzt gar nicht gefragt worden ist :
Liegen die 550 Variablen speichermäßig dicht beieinander (also wenige unterschiedliche Lesezugriffe) oder sind die über ettliche DB's etc. verteilt - das macht nämlich auch schnell einen Unterschied.
Dann vielleicht noch eine Frage zum Bus Panel-SPS : was hängt da noch so dran ? Vielleicht noch das komplette Betriebsnetz ? Ich hatte einen vergleichbaren Fall mal in genau so einer Konstellation ...
 