WinCC TP1500 Comfort Panel Systemmeldung 180001 „Überlast: Zu viele Aktionen“

Rahim_45

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ,


bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
Das Verhalten tritt unregelmäßig auf.
Der Fehler erscheint ungefähr 2–3 Mal pro Woche direkt am Panel.
Hat jemand dieses Problem bereits gehabt?
Gibt es bekannte Lösungsansätze oder Erfahrungen aus der Praxis?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Rahim

Systemaufbau:
HMI: SIMATIC TP1500 Comfort
TIA Portal Version: 15.1
CPU: 1515
Firmwarestand Panel: 15.1.0.0
 

Anhänge

  • Bild (11).png
    Bild (11).png
    43,2 KB · Aufrufe: 15
  • Bild (12).png
    Bild (12).png
    21,3 KB · Aufrufe: 15
Wie viele HMI Variabeln ?
Mit welche Aktualisierungszeiten ?
Wird über VBS Skripte viele Variabeln gelesen oder geschrieben, vielleicht über Schleifen ?
Werden Skripte schnell nacheinander gestartet ?
 
bei unserem TP1500 Comfort Panel tritt regelmäßig die Systemmeldung 180001 – „Überlast: Zu viele Aktionen“ auf.
2 Sekunden :
180001.png

Ich tippe auch auf zu viele Skripte. Vielleicht bei Wertänderungen von zu vielen Variablen mit zu schnellem Aktualisierungszyklus?

Kommt der Fehler "von alleine" oder bei Bildwechseln oder bei ...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit.

Eine Skript-Überlast löst aber andere Meldungen aus:
20015 -> Überlast: Skript <%1> wird verworfen.
20016 -> Warnung: Skript <%1> läuft bereits länger als %2 Sekunden.
 
Habe weitere Fragen:
Kommt das Touchpanel "alleine wieder auf die Füße", oder hilft nur ein Neustart?
Funktioniert das HMI im gezeigten Fall normal oder treten Fehlfunktionen auf?
 
Moin Zusammen,
zunächst einmal entschuldigen Sie bitte meine späte Rückmeldung.
Aktuell sind auf dem HMI ungefähr 5600 Variablen sowie mehr als 50 Skripte vorhanden. In den VBS-Skripten werden viele Variablen gelesen bzw. geschrieben.
Die Meldung erscheint nicht bei einem Bildwechsel, sondern kommt sporadisch von selbst. Das Panel läuft dabei weiterhin normal weiter, daher haben wir bisher keinen Neustart durchgeführt. Im gezeigten Fall funktioniert das HMI augenscheinlich normal, es sind keine auffälligen oder abnormalen Zustände erkennbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktuell sind auf dem HMI ungefähr 5600 Variablen
Schon sportlich, aus den technischen Daten deines Gerätes:
1779440068719.png

Wie ist denn die Erfassungsart der Variablen ( oder überwiegend ) eingestellt? "Auf Anforderung" oder "zyklisch fortlaufend"?

sondern kommt sporadisch von selbst.
sowie mehr als 50 Skripte vorhanden.
Werden die im laufenden Betrieb ( also ohne Bedieneingriffe ) ausgeführt ( z.B. zeitgesteuert ) oder nur bei aktiver Bedienung des Panel?

PS:
Wirklich 5.600 Variablen oder Powertags?
 
Ja das ist richtig 5683 Variablen. ich weis nicht ob aktiver Bedienung oder laufenden Betrieb sind.
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-05-22 111237.jpg
    Screenshot 2026-05-22 111237.jpg
    30,9 KB · Aufrufe: 15
Das reine Aktualisieren von Variablen-Werten sollte aber nicht das Problem sein, zumal dies -soweit ich weiß- nicht als "Aktion" im Sinne der genannten Systemmeldung(en) gilt.

Was aber sehr wohl ein Problem sein kann:
wenn an das Variablen-Ereignis "Wertänderung" noch weitere Systemfunktionen projektiert sind.

Finden dann Wertänderungen von vielen solcher Variablen gleichzeitig statt, dann kann die Runtime schon mal überlastet werden.
(Skripte lasse ich jetzt mal außen vor, weil in meiner Praxis etwaige Probleme immer zu den von mir zuvor genannten Meldungen 20015 bzw. 20016 geführt haben)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt das Touchpanel "alleine wieder auf die Füße", oder hilft nur ein Neustart?
Bei Skript-Überlast habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Runtime -egal ob bei TPs (Comfort) oder bei PCs (Advanced)- aus dieser Situation nicht mehr selbständig herauskommt, ergo ein Neustart erforderlich ist.
 
Wie viele Variablen es insgesamt gibt, ist wohl eher kein Problem, solange es noch übersetzt wird und aufs Panel geladen werden kann. Die 5600 Variablen werden doch wohl nicht alle im selben Bild verwendet.
Wie viele Variablen stehen auf "Zyklisch fortlaufend"? Oder haben Ereignisse bei "Wertänderung"?

Kommunikations-Überlast sollte eine eigene Meldung kommen
Zu viele Skripte in Warteschlange sollte eine eigene Meldung kommen
das deutet eher auf zu viele Aktionen in Funktionslisten bei Wertänderung hin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ca.550 Variablen stehen auf "Zyklisch fortlaufend.
Das wird die Ursache sein
Scheint so, als ob der Programmierer nicht wirklich verstanden hat, was er da projektiert hat....
PS: Werden die meisten Variablen vielleicht archiviert? In welchem Zyklus?
 
Zuletzt bearbeitet:
ca.550 Variablen stehen auf "Zyklisch fortlaufend. und Wertänderung habe ich nicht gefunden
Nur Variabeln die Funktionen auf das Wertänderungsereeigniss haben oder für Kurvenaufzeichnungen oder Meldungen verwendet sind müssen 'Zyklisch fortlaufend' aktualisiert werden.
Normal ist 'Zyklisch bei Verwendung'.

Auch die Abtastrate muss man überlegen. Nicht alle Variabeln mit 100 ms Aktualisieren.
 
Das wird die Ursache sein
Scheint so, als ob der Programmierer nicht wirklich verstanden hat, was er da projektiert hat....
PS: Werden die meisten Variablen vielleicht archiviert? In welchem Zyklus?
550 Variablen auf "Zyklisch fortlaufend" sind (etwas platt formuliert) nicht soo viel!

Ich habe -zugegebenermaßen bei einer Advanced-Runtime- ca. 1500 Powertags so projektiert, wobei ungefähr ein Viertel davon sogar mit einem Erfassungszyklus von 100ms arbeiten.
-> und es ist KEIN Problem (Weder auf Steuerungs- noch auf Runtime-Seite)!

Das Archivieren könnte ein Auslöser sein, aber auch hier habe ich bei meinen HMI-Projekten Gegenbeispiele ...
 