wir haben in unserer Anlage ein TP1900 comfort verbaut.
Nun kam die Anfrage ob wir Daten per OPC UA Server zur Verfügung stellen können.
Grundsätzlich würde sich das TP wegen den getrennten Schnittstellen schon anbieten.
Die Software, welche die Daten abruft ist mit zurzeit noch unbekannt, allerdings definitiv kein Siemens.

Hat das schon mal jemand gemacht? Ist das so einfach möglich, wie ich es mir vorstelle? (Haken setzen, IP usw. einstellen, fertig?)


Danke euch

Gruß chains
 
Auch wenn ich hier keine Antwort erhalten habe, wollte ich euch ein kurzes Feedback da lassen.
Tatsächlich ist es so einfach wie gedacht.
Der Dienst muss aktiviert werden und ALLES muss auf das HMI übertragen/überschrieben werden.
Aktuell läuft das ganze ohne Protokoll abfrage, gerne hätte ich das noch getestet. Dies wollte der Kunde aktuell aber leider nicht...
 