Hi,
ich muss für die Endabnahme von der Steuerung und der HMI eine während der Laufzeit oder über PG auslesbare Prüfsumme notieren oder alternativ einen Online/Offline-Vergleich anbieten.
Bei der 1500er habe ich kein Problem, dort wird bei Endabnahme die Prüfsumme per GetChecksum ausgelesen und in der HMI angezeigt, wodurch eine (irrelevant was geändert wurde) Projektänderung nachvollziehbar ist und der Vergleich kann mittels Onlinevergleich stattfinden.
Beim Panel allerdings komm ich nicht weiter.
Der Kd wünscht, das in der Doku die Prüfsumme steht die er auf dem PG auch im Projekt irgendwie sehen und mit dem Panel vergleichen kann. Also - Ist das geladene Projekt in der HMI tatsächlich das was im Projekt ist. Wäre ja eigentlich die Prüfsumme, aber wie kann ich die auf der HMI anzeigen lassen (EA-Feld?!) und natürlich auch im Projekt diese Prüfsumme für die geladene HMI?
Das Panel kann ich doch nicht mit dem Projekt vergleichen, oder ist da was an mir vorbeigehuscht?
Das ist leider abnahmerelevant, stand nur schickerweise mal wieder nirgends in den Anforderungen.
whoops: TIA V15.1
ich muss für die Endabnahme von der Steuerung und der HMI eine während der Laufzeit oder über PG auslesbare Prüfsumme notieren oder alternativ einen Online/Offline-Vergleich anbieten.
Bei der 1500er habe ich kein Problem, dort wird bei Endabnahme die Prüfsumme per GetChecksum ausgelesen und in der HMI angezeigt, wodurch eine (irrelevant was geändert wurde) Projektänderung nachvollziehbar ist und der Vergleich kann mittels Onlinevergleich stattfinden.
Beim Panel allerdings komm ich nicht weiter.
Der Kd wünscht, das in der Doku die Prüfsumme steht die er auf dem PG auch im Projekt irgendwie sehen und mit dem Panel vergleichen kann. Also - Ist das geladene Projekt in der HMI tatsächlich das was im Projekt ist. Wäre ja eigentlich die Prüfsumme, aber wie kann ich die auf der HMI anzeigen lassen (EA-Feld?!) und natürlich auch im Projekt diese Prüfsumme für die geladene HMI?
Das Panel kann ich doch nicht mit dem Projekt vergleichen, oder ist da was an mir vorbeigehuscht?
Das ist leider abnahmerelevant, stand nur schickerweise mal wieder nirgends in den Anforderungen.
whoops: TIA V15.1