Kann gerade keine Screenshots machen.
Die CPU kann man auch nicht auswählen, lediglich ob 32Bit oder 64Bit.
Oder meinst Du bei der Hardware. Auch da wählt man keine CPU, sondern lediglich die I/Os, samt Master aus.
Denk bitte daran, soweit Du die lokale Runtime nutzen möchtest, Core Isolation zu nutzen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Die Echzeit-Einstellung hab ich endlich gefunden :rolleyes:
und hab ich alles so eingestellt wie du geschrieben hast:
VMware:
2020-05-13 07_31_53-Virtual Machine Settings.png
msconfig:
2020-05-13 07_32_47-Win10_Beckhoff - VMware Workstation.png
TwinCat:
2020-05-13 07_35_18-Win10_Beckhoff - VMware Workstation.png
Nur mit "Hardware registrieren" bin ich mir nicht sicher.
Projektmappe bereinigen und neu erstellen hab ich gemacht...
Folgende Fehlermeldungen kommen wenn die die CPU in Run setzten möchte:
2020-05-13 07_33_52-Win10_Beckhoff - VMware Workstation.png
 
das hatte ich schon gemacht.

Jetzt funktionierts auch. SPS läuft. Ich hatte noch vergessen unter TwinCat -> Konfiguration laden.
Vielen Dank.
 