Hast du in PLC-Control auch als Projekttyp BC-Systeme gewählt?
Habe jetzt nicht alles gründlich gelesen, aber bei Klemmen am BC hast du immer die Möglichkeit beim Einfügen zu wählen ob sie der BC-SPS zugeordnet werden (dann werden sie vom Programm auf dem BC gesteuert).
Habe vergessen wie die Alternative heißt, aber wenn du die wählst, werden sie von einem externen ADS-Gerät (im Allgemeine Twincat) gesteuert, als ob sie an einem BK hingen.
Um zu exportieren, musst du ein Projekt haben, dass sich kompilieren lässt. Sobald das mal nicht gegeben ist und du im System-Manager versuchst zu exportieren, bekommst du eine leere Export-Datei ohne jegliche Variablen und schon geht nix mehr.
Ich hatte es auch einmal gemacht wie du, aber das ging einmal schief und ich war kuriert. Damals musste ich erst die Variablen importieren und dann konnte ich das Programm schreiben.
Nee, ich empfehle, dass du die Variablen in deinem Code als Global deklarierst. Beispiel:
StartProcess AT %QX1000.0 : BOOL;
Damit hast du alles auf beiden Seiten ohne Probleme.