kann ich von der s3 mal ein paar bilder haben, würde mich mal interessieren - im netz findet sich einfach nichts dazu...
bestanschutz gibt es nicht!1 .
sind nun 4 anlagen dazugekommen die aus einem zweigwerk des konzerns stammen... und mir wurde gesagt das wenn eine maschine innerhalb der firma verlagert wird keine probleme auftreten.. nur die 4 neu dazugekommen maschinen sei der bestandschutz erloschen ??? was sagt ihr dazu??
wie maxi bereits sagte, bevor dur irgendwas umbaust musst du eine risikobeurteilung machen. wenn die vorhandene sicherheitstechnik sicher ist (nach dem stand der technik), dann passt das schon.2.
wie verhält sich das nun mit der Sicherheitstechnik muss die auf neusten stand gebracht werden?
wenn deine risikobeurteilung ergibt dass sich dadurch ein neues (höheres) gefährdungspotential ergibt, dann musst du auch entsprechende schutzmasnahmen realisieren.3.
was muss beachtet werden wenn nun der betrieb wünscht die maschinen durch einen geschindigkeitserhöhung auf "mehr" Leistung zu bringen
(kongret die eine soll von 290m/min auf 350m/min aufgeblasen werden. Antriebe würde das schaffen)
4.
Die 2te Anlage wurde bereits im alten werk hochgerüstet von 300m/min auf 450m/min ... läuft zwar aber alles sehr "mechanisch unruhig" aus meiner sicht... denke daran werde ich nichts ändern können. nur wurde diese mehr leistung erziehlt ohne die sicherheit anzupassen... ka was die sich dabei gedacht haben... stellt sich die frage was sagt die bg dazu??
Hallo,
hier mal eine PDF Seite aus einer Schulung von Jokab Safety zur neuen Maschinenrichtlinie.
Safety
Hallo Safety,
Falls du selbst die Schulung erstellt hast, oder auch so:
Der reine Austausch einer Steuerung, die die gleichen Funktionen wie Ih Vorgänger ausführt, ist meiner Meinung nach keine wesentliche Änderung.
Eine neue Risikoanalyse müßte daher nicht durchgeführt werden, allerdings ist das nur ne Vermutung, wenn es jemand genau weiss bitte melden.
(Wurde auch in einem anderen Thread so änhlich geschrieben).
Ne wesentliche Änderung ist aber auf jeden Fall die Drehzahlerhöhung, oder allgemeiner das Ändern der Aktoren nach Leistung oder Anzahl ;-)
Stimmt auch wieder, frag mich dann, wie eine Risikoanalyse bei Austausch der Steuerung auszusehen hat...