WinCC Unified Unified Web Client und tatsächliches Panel Unterschiedlich

Berno

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe mir ein Faceplate für eine Kurvenanzeige aufgebaut, welche je nach Belegung die Y-Werteachsen aus oder einblenden soll.
Das Ganze habe ich über ein Script und Schnittstellen-Variable gelöst.

Wenn ich mir die Visualisierung im Web Client anschaue funktioniert das auch so wie programmiert aber auf meinem Panel im Schaltschrank werden die Achsen weiterhin angezeigt.

Ich habe es mal außerhalb des Faceplates mit einer einfachen Kurvenanzeige probiert, dann funktioniert es auf beiden Anzeigen (web und Panel).

Woran könnte das liegen und wie kann ich es beheben?
 
Thema hat sich geklärt. Aber falls jemand über den selben Fehler stolpern sollte.

Ich habe in dem Faceplate globale Definitionen genutzt, und diese haben dann das lokale Script im Sichbarkeitsreiter überschrieben bzw. wurde deswegen das lokale Script nicht berücksichtigt. Habe dann die Sichtbarkeit auf global gelöst und nun funktioniert es so wie es soll.
 
Zurück
Oben