A
sind die temporären variablen in einem FB länger als ein zyklus gültig?!? die werden doch auch beim FB nich im DB abgelegt ^^
und kann man FC´s nich auhc öfter aufrufen?
Ich dachte immer das man FCs nimmt wenn man keine ergebnisse zurück bekommt und FBs wenn ich diese zurück haben will. wurde aber auch die tage eines besseren belehrt... daher bin ich auch grad hier
Nein, für einen Aufruf.RMA schrieb:sind die temporären variablen in einem FB länger als ein zyklus gültig?!? die werden doch auch beim FB nich im DB abgelegt ^^
Die Temp Variablen im FB sind, wie der Name es schon sagt, nur für einen Zyklus gültig.
Man kann sowohl FBs als auch FCs mehrmals in einem Zyklus aufrufen. In beiden Fällen sind die lokalen Variablen nur innerhalb desselben Aufrufs gültig. (Obwohl sie die Werte des letzten Aufrufs beibehalten werden, wenn zwischendurch kein anderer Baustein aufgerufen wird, der lokale Variablen nutzt. In diesem Fall bleibt einfach der Inhalt des Stacks unverändert.)und kann man FC´s nich auhc öfter aufrufen?
Ja, man kann einen FC öfter aufrufen um die selbe Funktion mit unterschiedlichen Parameter auszuführen.
Verfasst am: 29.06.2005, 13:55 Titel:
--------------------------------------------------------------------------------
RMA hat folgendes geschrieben:
Zitat:
sind die temporären variablen in einem FB länger als ein zyklus gültig?!? die werden doch auch beim FB nich im DB abgelegt ^^
Die Temp Variablen im FB sind, wie der Name es schon sagt, nur für einen Zyklus gültig.
Nein, für einen Aufruf.
außerdem was ist wenn ich einem parametrierbaren fb eine pos flanke als eingang verschalte , der mir einen ausgang dieses fb´s ausgibt ?
Hm - ich greife immer von FCs auf Global-DBs zu deren bits ich als merker verwende. Wo liegt der Unterschied, Zykluszeit?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?