Auf einem BasicPanel gibt es das alles nicht ( auf einem Comfort Panel genauso wenig ).Gibt es das auch im HMI? Kann man da so etwas prüfen?
Steht auch so in den technischen Daten des Panels:Eine "Standard"-USB-Schnittstelle liefert einen Strom von maximal 500mA, das legt die Spezifikation so fest.
Gerade bei den Basic Paneln halte ich das nicht für unwahrscheinlich.Dann tippe ich auf eine Einstellung, denn ein zyklisches Hardware-Problem ist doch eher unwahrscheinlich.
Der Scanner welcher zuvor im Einsatz war, hat sich bereits nach ca. 10 min abgeschaltet. Am PC läuft er dauerhaft durch.Eine "Standard"-USB-Schnittstelle liefert einen Strom von maximal 500mA, das legt die Spezifikation so fest.
Bei 140mA kann das auch nicht sein, zumal der Scanner ne knappe Stunde läuft bis er sich abschaltet.
Ist es immer nach einer knappen Stunde, also regelmäßig? Dann tippe ich auf eine Einstellung, denn ein zyklisches Hardware-Problem ist doch eher unwahrscheinlich.
Kann man dies definieren oder einstellen? Wenn nicht wäre die Lösung eventuell das austauschen des HMI´s nehme ich an.Steht auch so in den technischen Daten des Panels:
Anhang anzeigen 70229
Gerade bei den Basic Paneln halte ich das nicht für unwahrscheinlich.
NeinKann man dies definieren oder einstellen?
Dass könntest du probieren, ich vermute aber einmal dass dies nichts bringen wird.Wenn nicht wäre die Lösung eventuell das austauschen des HMI´s nehme ich an.
Er hat ein Basic Panel, diese Funktion gibt es dort nicht.Vlt. kann man damit was machen:
Jo, Paneltype steht ja im Titel - habe ich wieder nur halb gelesen, ich werde wohl für diese Sache langsam zu alt.Er hat ein Basic Panel, diese Funktion gibt es dort nicht.
Quatsch...ich werde wohl für diese Sache langsam zu alt.